Шихшабек писал(а): (→)А можно подробней? Про измерение длительности послесвечения.И этими приборами снабдят всех инспекторов? Свежо предание...
День добрый!
Единственное, чем могут и уже начали в продвинутых ГПН снабжать инспекторов- это люксомерами. Для измерения освещенности в местах установки элементов ФЭС(п.7.1 ГОСТ-2009). Яркомер малополезен, вдобавок им нужно еще уметь пользоваться, и инспектору проще затребовать протокол испытаний. Вдобавок, прибор, регистрирующий послесвечение через 24 часа- совсем не переносной, да и стоит под сотню тысяч уе. Присутствуют попытки в новой редакции ГОСТ продвинуть тему контрольных образцов, но это полный бред.
По самой сертификации- да, не все так просто. Процесс, если его не подстегивать, месяца два-три занимает. Помимо определения колорометрии и фотометрии, присутствет еще куча тестов, в том числе на липкость клеевого слоя(для самоклеящихся материалов), усадка материалов(показатель достаточно важный- представим материал с усадкой в 3%, и линию линейной разметки из этого материала длинной в сотню метров- через месяц суммарная длина этой линии может стать короче на 3 метра, а оно нужно исполнителю?

), стойкость к действию различной химии. Далее идут испытания на воспламеняемость и горючесть. Если все данные в протоколах испытаний соответствуют требованиям ГОСТ, следующий этап- сертификация на соответствие требований ФЗ №123. Это опять же подтверждение кислородного индекса и группы горючести, и кроме того- группа дымообразования, токсичности и распространения пламени по поверхности.
Итого, в папке исполнителя системы ФЭС на данный момент должны быть два сертификата.
Собственно, как-то так обстоят дела.
По самим обладателям сертификатов- их на данный момент всего два, один российский производитель, другой- американский. Если появится еще один игрок на рынке, причем с качественным материалом- буду только рад, ибо будет более здоровая конкуренция.