Подсветка потолков помещений
Подсветка потолков помещений
Народ. Подскажите какие трансы лучше ставить на подсветку потолков? Ставил NEON PRO на 30 ма. Заказчик хочет поярче. Остановились на 15 мм трубках. эл-ды на 45 ма.дуги по 3.5 м.
NEON PRO можете выкинуть, в свове время мы в версайнсе его закупали пачками, перегорают очень и очень часто. Если Заказчик хочет неоновую вывеску поярче:
1) Используйте неоновые трубки "EGL" с люминофоровым напылением с добавлением редкоземельных металлов. Они поцентов на 15 ярче чем обычные.
2) Ставьте электроды c меньшим номиналом, на трансофрматоры с большим. Понятно, что укоротится жизнь неона, но яркость повышается процентов на 20%
3) Изготовьте в потолке (в нише) светоотражающие фильтры, например оцинковка+ светоотражающая пленка.
4) Количество нитей увеличьте в 2 раза (дороже, но эффекта в 2 раза больше).
5) Если ниша прямая можно использовать обычные люминесцентные лампы (единственное, надо брать с захлестом см. по 10). а Лампу оборачиваете цветной транслюсцетной пленкой. Для ламп подбираете дросселя номиналом 40 ватт (например лампа 1200 мм-36 ватт, берете транс не на 36 ВАТТ, А именно на 40 ватт (в пример мари " HELVAR").Лампы берите желательно холодного свечения. Яркость будет такая-мама не горюй (если использовать цветные лампы они горят тускло, поэтому не канают). И еще из раскладок выбирайте те пленки, которые лучше пропускают свет (например из серии оракал 8500 - это 049, 021, 031 и.т.д.), есть просто пленки очень тусклые.
Блин, наверное, уже и так кучу секретов рассказал. Надо открыть платное консультирование).
1) Используйте неоновые трубки "EGL" с люминофоровым напылением с добавлением редкоземельных металлов. Они поцентов на 15 ярче чем обычные.
2) Ставьте электроды c меньшим номиналом, на трансофрматоры с большим. Понятно, что укоротится жизнь неона, но яркость повышается процентов на 20%
3) Изготовьте в потолке (в нише) светоотражающие фильтры, например оцинковка+ светоотражающая пленка.
4) Количество нитей увеличьте в 2 раза (дороже, но эффекта в 2 раза больше).
5) Если ниша прямая можно использовать обычные люминесцентные лампы (единственное, надо брать с захлестом см. по 10). а Лампу оборачиваете цветной транслюсцетной пленкой. Для ламп подбираете дросселя номиналом 40 ватт (например лампа 1200 мм-36 ватт, берете транс не на 36 ВАТТ, А именно на 40 ватт (в пример мари " HELVAR").Лампы берите желательно холодного свечения. Яркость будет такая-мама не горюй (если использовать цветные лампы они горят тускло, поэтому не канают). И еще из раскладок выбирайте те пленки, которые лучше пропускают свет (например из серии оракал 8500 - это 049, 021, 031 и.т.д.), есть просто пленки очень тусклые.
Блин, наверное, уже и так кучу секретов рассказал. Надо открыть платное консультирование).
-
- Старожил
- Сообщения: 5179
- Зарегистрирован: 10 дек 2005 18:05
- Последний визит: 12 июл 2021 00:59
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 91 - Откуда: Северный Кавказ
Чем больше диаметр трубки, тем слабее яркость свечения. 15-е используют для экономии на трансформаторах при подсветки (как правило) заправок по периметру - там длина большая, можно немного сэкономить... Мы используем Технолюксовские комплектующие.
Чем больше диаметр трубки, тем ярче свечение - да с Вами никто и не спорит, но не забывайте , чем меньше диаметр трубки , тем меньше ореол свечения. Поэтому при изготовлениии букв, кол-во нитей увеличивают не только для того чтобы ярче букву подсветить, а увеличить равноменость засветки, здесь как и играет фактор интенсивность свечения.
Ну а люди у нас какие-то категоричные, кто работает с техн. не хочет работать с EGL и наоборот. Вам решать, у Вас стоит задача, дать яркое свечение, а в бою все методы хороши. Поэтому дерзайте.
Ну а люди у нас какие-то категоричные, кто работает с техн. не хочет работать с EGL и наоборот. Вам решать, у Вас стоит задача, дать яркое свечение, а в бою все методы хороши. Поэтому дерзайте.
Чтобы дать яркое освещение нужно использовать трубки с трифосфорным покрытием ( у EGL серия Design, у Tecnolux Triphospor).
Лучше брать трубки на 18мм, и ставить конверторы на 80мА-100мА. В таком случае у вас получится полноценное освещение. Многие компании зарубежом осуществялют чудесные проекты по освещению интерьеров именно используя неон ( или лампы холодного катода) на высокий ток. Также они могу диммироваться удаленно
Лучше брать трубки на 18мм, и ставить конверторы на 80мА-100мА. В таком случае у вас получится полноценное освещение. Многие компании зарубежом осуществялют чудесные проекты по освещению интерьеров именно используя неон ( или лампы холодного катода) на высокий ток. Также они могу диммироваться удаленно
подсветка
поставили технолюкс triposfor 15*30ма с электронным трансом.
Трубки технолюкс какие-то дубовые,может egl мягче в работе?
Трубки технолюкс какие-то дубовые,может egl мягче в работе?
Трубки Технолюкс это бесцвинцовое стекло, а EGL свинцовое. Чтобы работать со свинцовым стеклом пламя горелки делают слабым во избежания потемнения стекла. Если вы будете на таком же пламени работать с бесвинцовым стеклом, то нагреваться оно будет медленне, потому что температура при которой свинцовое стекло становится мягким-640 С, а бессвинцовое-670 С. Бессвинцовое стекло не темнеет, поэтому для того чтобы его быстро гнуть надо просто сделать пламя горелки чуть посильнее, и все проблемы с дубовостью уйдут
Так же хочу сказать, что свинцовое стекло скоро запретят и в Америке ( в Европе его уже давно запретили как экологически вредное). Сильвания уже остановила производство свинцового стекла в США. Поэтому лучше переучиваться на бесвинцовое.

Так же хочу сказать, что свинцовое стекло скоро запретят и в Америке ( в Европе его уже давно запретили как экологически вредное). Сильвания уже остановила производство свинцового стекла в США. Поэтому лучше переучиваться на бесвинцовое.
- Александр Чижов
- Активный участник
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 02 июн 2009 14:01
- Последний визит: 15 июл 2019 01:08
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 31 - Откуда: Москва
VLAD писал(а): (→)поставили технолюкс triposfor 15*30ма с электронным трансом.
Я бы порекомендовал поставить 12 мм трубку и преобразователь 7000/35 с возможностью удаленного управления яркостью (ECG 7035 RD).
Часто заказчики после монтажа подсветки просят увеличить или уменьшить яркость, а применение этого преобразователя легко решает эту задачу. Кроме того, к одной рукоятке можно подключить несколько преобразователей, и тогда, при вращении рукоятки димера, одновременно будет меняться яркость всех трубок. Саму рукоятку диммера можно расположить в любом месте.
- Александр Чижов
- Активный участник
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 02 июн 2009 14:01
- Последний визит: 15 июл 2019 01:08
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 31 - Откуда: Москва
С точки зрения пожарной безопасности все отлично!
- Во-первых, конверторы имеют несколько систем защиты.
- Во-вторых, температура неоновых трубок при работе около 30 градусов. Именно поэтому их называют лампы холодного катода.
Ренат, одно замечание. Яркость лампы зависит от: газа, диаметра и рабочего тока. Рабочий ток, практически не зависит от площади поверхности электродов, а определяется параметрами трансформатора. Приведенный вами пример является артефактом. Я проводил в свое время замеры яркости и не наблюдал описанного вами эффекта. Если вы действительно, это наблюдали, то ищите другой (неучтенный) фактор. В остальном обсуждение вполне позитивно.
подсветка потолков
Народ кто ставил электронный транс с удалённой регулировкой.(несколько шт)
пока ставили простые.технологии отработаной пока нет.Если есть фото.плиз.
пока ставили простые.технологии отработаной пока нет.Если есть фото.плиз.
Мы регулярно ставим электронные трансы с удаленным диммированием. А какие фоо вас интересуют? [/quote]
Вернуться в «Неон и комплектующие»
Кто сейчас на конференции