температура стола принтера самостоятельно подымается выше заданной
-
- Участник
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 10 авг 2015 22:31
- Последний визит: 10 дек 2024 05:55
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 1 - Откуда: ЯРОСЛАВЛЬ
температура стола принтера самостоятельно подымается выше за
Добрый день. ситуация состоит в следующем : температура стола принтера самостоятельно подымается выше заданной. например по заданию 40 а подымается аж до 70, такую температуру даже задать не могу)). материал идет волной печать встает. принтер Китай на дх-7 . обогрев запитан заодно с принтером. поставщик как всегда не спешит помочь . помогите кто знает.
- Alter_Ego_kz
- Активный участник
- Сообщения: 314
- Зарегистрирован: 21 дек 2012 09:20
- Последний визит: 12 янв 2025 08:36
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 5 - Откуда: Новосибирск
у тебя сколько зон нагрева на столе?
-
- Активный участник
- Сообщения: 474
- Зарегистрирован: 17 июн 2012 09:22
- Последний визит: 03 июл 2021 22:34
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 12 - Откуда: Екатеринбург
Термодатчик исправен?
-
- Участник
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 10 авг 2015 22:31
- Последний визит: 10 дек 2024 05:55
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 1 - Откуда: ЯРОСЛАВЛЬ
Вероятно что то не исправно. Возможно и термодатчик . Вот я и пытаюсь выяснить может было у кого такая ситуация или совет умный кто даст. Стол пока еще не разбирал.
- Alter_Ego_kz
- Активный участник
- Сообщения: 314
- Зарегистрирован: 21 дек 2012 09:20
- Последний визит: 12 янв 2025 08:36
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 5 - Откуда: Новосибирск
переключи местами датчики вот и узнаешь в железе ли проблема или в софте
- matroskin
- Завсегдатай
- Сообщения: 546
- Зарегистрирован: 05 авг 2014 20:22
- Последний визит: 25 дек 2024 11:35
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 8 - Откуда: Armavir
Alter_Ego_kz
ПЛЮС 1! ИМЕННГО ТАК И ПРОВЕРЯЕТСЯ... А ЕЩЕ ТАМ ЕСТЬ УТОПЛЕННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ БОЛТИК. на самом датчике температуры...ЕГО МОЖНО КРУТАНУТЬ, НО НА НЕМНОГО. И ПОСТАВИТЬ ОБРАТНО В ТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ОН БЫЛ. ДАТЧИК ЗАРАБОТАЕТ СНОВА. маленькая инженерная хитрость....)))))
ПЛЮС 1! ИМЕННГО ТАК И ПРОВЕРЯЕТСЯ... А ЕЩЕ ТАМ ЕСТЬ УТОПЛЕННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ БОЛТИК. на самом датчике температуры...ЕГО МОЖНО КРУТАНУТЬ, НО НА НЕМНОГО. И ПОСТАВИТЬ ОБРАТНО В ТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ОН БЫЛ. ДАТЧИК ЗАРАБОТАЕТ СНОВА. маленькая инженерная хитрость....)))))
Вернуться в «Прочие принтеры...»