После 7-ми лет эксплуатации слезла краска с композита. Какие могут быть причины?
- Вложения
-
- Фото-1161.jpg
- (1.3 МБ) 1342 скачивания
-
- Фото-1165.jpg
- (1.13 МБ) 1342 скачивания
-
- Фото-1166.jpg
- (1.35 МБ) 1342 скачивания
-
- Фото-1168.jpg
- (1.13 МБ) 1342 скачивания
-
- Фото-1169.jpg
- (1.36 МБ) 1342 скачивания
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 фев 2016 17:18
- Последний визит: 10 фев 2016 10:17
- Изменить репутацию:
Репутация: нет - Откуда: Черкассы
Материал Ecobond Plus 4мм 0,3/0,3 мм покрытие PVDF.
Торговец написал:
Благодарим Вас за полученное обращение и дополнительный опыт, связанный с
эксплуатационными характеристиками алюминиевых композитных панелей.
Анализ характера повреждений лакокрасочного покрытия кассет, представленных
на фотографиях, позволяет говорить о том, что наиболее вероятной причиной
отслоения окрашенного слоя послужила форма кассет, а именно – кассеты
выполнены с широкой горизонтальной полкой, расположенной на верхнем уровне
здания.
Во время изготовления кассет из композитных панелей при сгибе бортов всегда
в окрашенном слое образуются микротрещины. При среднестатистических условиях
эксплуатации и вертикальном расположении изделия такие микротрещины, обычно,
не оказывают существенного влияния на стойкость покрытия. Ситуация
принципиально меняется, если материал расположить на горизонтальной
плоскости. На такой материал по сравнению с ориентированным вертикально
действуют сверхнормативные нагрузки: повышенная солнечная радиация;
чрезмерные температурные перепады, приводящие к увеличению термодинамических
нагрузок; дополнительная снеговая и ледовая нагрузки; повышенная цикличность
процессов замерзания-размерзания влаги и т.п. Все это приводит к ускоренному
разрушению окрашенного слоя в месте сгиба и распространению проблемы на
сопряженные вертикальные и горизонтальные части изделия.
Рекомендуемый срок эксплуатации алюминиевых композитных панелей, как и
других рекламных материалов, относится изделиям, расположенным вертикально.
Для предотвращения возникновения данной проблемы мы рекомендуем производить
дополнительную защиту горизонтальных частей кассет (например, с помощью
навеса) от повышенного воздействия природных факторов, либо делать разрыв
между вертикальной и горизонтальной частями изделий.
Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать подобных проблем в
будущем.
Мы очень ценим Вас как партнера и понимаем всю сложность Вашего положения.
Искренне желая помочь Вам решить возникший вопрос, готовы предложить
дополнительные преференции при покупке наших материалов для восстановления
внешнего вида фасада здания.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
О чём речь? О стрелках с направлением покраски?
Какая вертикальность?
Эксперты подскажите.
Торговец написал:
Благодарим Вас за полученное обращение и дополнительный опыт, связанный с
эксплуатационными характеристиками алюминиевых композитных панелей.
Анализ характера повреждений лакокрасочного покрытия кассет, представленных
на фотографиях, позволяет говорить о том, что наиболее вероятной причиной
отслоения окрашенного слоя послужила форма кассет, а именно – кассеты
выполнены с широкой горизонтальной полкой, расположенной на верхнем уровне
здания.
Во время изготовления кассет из композитных панелей при сгибе бортов всегда
в окрашенном слое образуются микротрещины. При среднестатистических условиях
эксплуатации и вертикальном расположении изделия такие микротрещины, обычно,
не оказывают существенного влияния на стойкость покрытия. Ситуация
принципиально меняется, если материал расположить на горизонтальной
плоскости. На такой материал по сравнению с ориентированным вертикально
действуют сверхнормативные нагрузки: повышенная солнечная радиация;
чрезмерные температурные перепады, приводящие к увеличению термодинамических
нагрузок; дополнительная снеговая и ледовая нагрузки; повышенная цикличность
процессов замерзания-размерзания влаги и т.п. Все это приводит к ускоренному
разрушению окрашенного слоя в месте сгиба и распространению проблемы на
сопряженные вертикальные и горизонтальные части изделия.
Рекомендуемый срок эксплуатации алюминиевых композитных панелей, как и
других рекламных материалов, относится изделиям, расположенным вертикально.
Для предотвращения возникновения данной проблемы мы рекомендуем производить
дополнительную защиту горизонтальных частей кассет (например, с помощью
навеса) от повышенного воздействия природных факторов, либо делать разрыв
между вертикальной и горизонтальной частями изделий.
Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать подобных проблем в
будущем.
Мы очень ценим Вас как партнера и понимаем всю сложность Вашего положения.
Искренне желая помочь Вам решить возникший вопрос, готовы предложить
дополнительные преференции при покупке наших материалов для восстановления
внешнего вида фасада здания.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
О чём речь? О стрелках с направлением покраски?
Какая вертикальность?
Эксперты подскажите.
- Олег Ризун
- Глава региональной сети
- Сообщения: 2386
- Зарегистрирован: 17 дек 2004 17:21
- Последний визит: 16 апр 2024 12:23
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 23 - Откуда: Москва
- Контактная информация:
Наибольшее кол-во "облезлостей" на панелях - в самом верхнем ряду кассет, именно там, где так называемая "горизонтальная полка" (если я правильно понял конечно) переходит в крышу..На фотках это бросается в глаза сразу. А там я заметил листы типа оцинковки, прикрывающие верхний ряд кассет. Другими словами (если этот именно так) имеем контакт алюминия и стали (или оцинкованной стали). Прекрасная возможность для коррозии..
С другой стороны и на вертикальных стенках видны проплешины на некоторых фотках.. и здесь теория коррозии не работает.
С другой стороны и на вертикальных стенках видны проплешины на некоторых фотках.. и здесь теория коррозии не работает.
- SivKA
- Постоянный участник
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 30 июл 2012 11:56
- Последний визит: 17 апр 2024 13:51
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 6 - Откуда: Сергиев Посад
Возможность повреждений при очистке крыш от снега/сосулек - исключена? А то может там по углам лопатами/ломами шкрябали, вот и нацарапали..
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
И да, на будущее...
Тоже был печальный опыт в свое время с углами с верхними полками, правда не на композите, а на оцинковке с готовым покрытием... Закупали оцинковку окрашенную у ребят, которые профнастил катают... Начала облезать через 2 года. Решили, что повредили при гибке, благо вовремя заметили.. Закрыли углы мовилью и алюминиевыми уголками с пленкой в цвет... На следующем таком же заказе уголки просто ламинировали полосой из обычного оракала. 4 года - полет нормальный..
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
И да, на будущее...
Тоже был печальный опыт в свое время с углами с верхними полками, правда не на композите, а на оцинковке с готовым покрытием... Закупали оцинковку окрашенную у ребят, которые профнастил катают... Начала облезать через 2 года. Решили, что повредили при гибке, благо вовремя заметили.. Закрыли углы мовилью и алюминиевыми уголками с пленкой в цвет... На следующем таком же заказе уголки просто ламинировали полосой из обычного оракала. 4 года - полет нормальный..