Здравствуйте!
Обратился заказчик, попросил изготовить стенды на ПВХ+ пробковое покрытие сверху.
До этого они заказывали подобные стенды у другого изготовителя, но эти стенды очень сильно повело, на фото отчетливо видно.
В чем может причина?
Сам с пробкой ни разу не работал, боюсь, чтобы такое же не случилось.
Со слов заказчика, они какое-то время хранились на складе, возможно из-за перепадов температур и влажности.....
но повело их после установки на стену
ПВХ+пробка
- mmm_mmm
- Активный участник
- Сообщения: 340
- Зарегистрирован: 23 мар 2010 21:43
- Последний визит: 18 окт 2022 20:58
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 7 - Откуда: Staritsa
Предположение. Вина монтажника.
Из-за теплового расширения ПВХ, листы выгнуло (саморезами вкрутили, без предварительно просверленых отверстий, плотно прижали стенды к плоскости стены, аж шляпки утопили).
Честный, ленивый вариант, взять у них на "реставрацию", подержать в теплом помещении, они сами выпрямятся, уже имеющиеся отверстия рассверлить большим диаметром, крепить на другие саморезы, строительные,со шляпкой придерживающей плоскость листа, или крепить на дистанционных держателях.
Из-за теплового расширения ПВХ, листы выгнуло (саморезами вкрутили, без предварительно просверленых отверстий, плотно прижали стенды к плоскости стены, аж шляпки утопили).
Честный, ленивый вариант, взять у них на "реставрацию", подержать в теплом помещении, они сами выпрямятся, уже имеющиеся отверстия рассверлить большим диаметром, крепить на другие саморезы, строительные,со шляпкой придерживающей плоскость листа, или крепить на дистанционных держателях.
причина - неправильно выбранная толщина и недостаточное качество ПВХ. Близко расположенные отопительные приборы, прямые лучи солнца, высокая температура - любой из этих факторов мог вызвать деформацию.
а на что приклеена пробка? ПВХ могло разъесть клеем и, соответственно, дополнительно ослабить.
mmm_mmm прав насчет крепления, нужно учитывать расширение. Но насчет того что они выпрямятся до приемлемого состояния, ИМХО, вы погорячились. Боюсь, что такая деформация ПВХ необратима.
а на что приклеена пробка? ПВХ могло разъесть клеем и, соответственно, дополнительно ослабить.
mmm_mmm прав насчет крепления, нужно учитывать расширение. Но насчет того что они выпрямятся до приемлемого состояния, ИМХО, вы погорячились. Боюсь, что такая деформация ПВХ необратима.
из ПВХ 3мм сделал уже не одну сотню стендов и намного больших размеров
но такого не было никогда....
тоже склоняюсь к тому, что виной всему на самом деле пробка, вернее клей
но такого не было никогда....
тоже склоняюсь к тому, что виной всему на самом деле пробка, вернее клей
-
- Старожил
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 21 дек 2007 21:58
- Последний визит: 18 мар 2024 14:19
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 15 - Откуда: Орехово-Зуево
Из фото в принципе очевидно, что выгнуло сам ПВХ и четко по саморезам. Предполагаю, что использован сильно "лайтовый" пластик, да и толщина как будто 2мм. Мы тоже делали стенд из ПВХ+пробка (панно с изображением из пробки), ничего не выгибало, клеили клеем "Титан".
По поводу ошибки монтажа полностью поддерживваю, попробуйте спросить 1 шт и посмотрите, выпрямится ли он сам. Если нет, то шансов исправить мало. Сами делайте на 3мм и не "лайт" пластике. Клей, кстати (если не "Титан"), можно взять какой-нибудь типа "Момента", чтобы в высохшем состоянии он был гибким.
По поводу ошибки монтажа полностью поддерживваю, попробуйте спросить 1 шт и посмотрите, выпрямится ли он сам. Если нет, то шансов исправить мало. Сами делайте на 3мм и не "лайт" пластике. Клей, кстати (если не "Титан"), можно взять какой-нибудь типа "Момента", чтобы в высохшем состоянии он был гибким.
- mmm_mmm
- Активный участник
- Сообщения: 340
- Зарегистрирован: 23 мар 2010 21:43
- Последний визит: 18 окт 2022 20:58
- Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 7 - Откуда: Staritsa
Собственный опыт. Размер таблички А3, точно так-же прикреплена, зимой почти плоскость (относительно стены),а летом (южная сторона, под козырьком, т.е. тень) выгибает. Крепление точно такое-же. Мне приносили даже с вырваными углами, саморез ломал и вырывал угол у ПВХ.А вот если сверлить диам.5 мм, а потом на саморез диам.4,5 со шляпкой (склероз, выпуклой, в общем обратной потайной), чтоб на диаметре стенд ВИСЕЛ, а шляпка придеживала плоскость стенда, то все нормально. Стенды в тепло, на растяжку, погреть, остудить в рястянутом виде,с обратной стороны можно усилить, приклеить ребра жесткости. Посадить на дистанционные держатели (таблетка+ стаканчик) или на двусторонний скотч к стене.
BogdanM писал(а): (→)Со слов заказчика, они какое-то время хранились на складе, возможно из-за перепадов температур и влажности.....
Причина очевидна, очень верно подмечено выше про "лайт" пластик, нужно с хорошей плотностью пластик брать и не будет проблем. Видимо экономили. И пробка и даже крепления непричем.
Чаще использую 4 мм для стендов, такого ни разу не было.
Как бы вообще стенды не были сделаны из пенокартона.На фотках очень уж мягко они выглядят,судя по выгибанию краёв. А если и из пластика,всегда(желательно) на стенды больше 1,5 м использовать только 4 мм,экономия может кончится печально
Если честно то это не стенд а не понятно что!
Да там может ПВХ даж и не 2мм. а целый 1 мм. судя по фотографии.
Плюс закреплены зверски (т.к. стенды лежали на складе) скорее всего каким нибудь дядей Васей из подсобный рабочих этого ледового дворца.
А перепад температура там наверно не слабый раз так повело.
Но в любом случае причины главные две:
1. Алчный или не компетентный изготовитель, или решил жэстачайшы сэкономить и получить дополнительную выгоду (и потерять навсегда заказчика) или поставили такой тонкий ПВХ по незнанию.
2. Жадный заказчик (думаю этот вариант скорее всего правильный) решил сэкономить сказал что стенды должны быть но денег нет! поэтому делайте дешево и сердита и повесим мы сами. А когда стенды сделали начал ковырять их пальцами и возмущаться че так плохо.
Берите 3-4мм. стандарт ПВХ и монтаж тоже берите на себя (без лежания на складе)
сверлите дырки на тепловое расширение и ставьте саморезы с шайбой.
Да там может ПВХ даж и не 2мм. а целый 1 мм. судя по фотографии.
Плюс закреплены зверски (т.к. стенды лежали на складе) скорее всего каким нибудь дядей Васей из подсобный рабочих этого ледового дворца.
А перепад температура там наверно не слабый раз так повело.
Но в любом случае причины главные две:
1. Алчный или не компетентный изготовитель, или решил жэстачайшы сэкономить и получить дополнительную выгоду (и потерять навсегда заказчика) или поставили такой тонкий ПВХ по незнанию.
2. Жадный заказчик (думаю этот вариант скорее всего правильный) решил сэкономить сказал что стенды должны быть но денег нет! поэтому делайте дешево и сердита и повесим мы сами. А когда стенды сделали начал ковырять их пальцами и возмущаться че так плохо.
Берите 3-4мм. стандарт ПВХ и монтаж тоже берите на себя (без лежания на складе)
сверлите дырки на тепловое расширение и ставьте саморезы с шайбой.
Вернуться в «Жесткие листовые материалы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя