Проблема с источниками тока при запитке светодиодной вывески
Проблема с источниками тока при запитке светодиодной вывески
Дмитрий! Огромное СПАСИБО ЗА ответ! Сегодня купили в Зеноне Блоки питания. Но вызвав Вышку, увидили, что наши рабочие запитали все 250 светодиодов в одну линию (Один двух жильный провод). Всё оплавилось и окслилось. Поэтому не загоралось. Из Блока питания 200 W ( Спасибо за поправку, счтали трансом) выходит 4 2- х жильных провода, я лично запитал на на 2 провода(2-х жильных) будут проблемиы, или всё нормально. Вывеска горит. В 150 w выходит 2 двухжильных. Думал съэкономить на ваышке или всётаки надо раскидывать по всем каналам? Заранее спасибо за ответ!
Стилес писал(а): (→)Всё оплавилось и окслилось. Поэтому не загоралось.
А по вечерам "раскислялось" обратно и загоралось?
Стилес писал(а): (→)Из Блока питания 200 W ( Спасибо за поправку, счтали трансом) выходит 4 2- х жильных провода, я лично запитал на на 2 провода(2-х жильных) будут проблемиы,
Четыре выходит? Как так - всегда было 2... Скорее всего это 50+50+50+50.
Я пару лет назад, когда первый раз ставил такой блок, не разобравшись подключил все к одному проводу - этот канал выгорел через неделю, заменил блок на точно такой же, скрутил все вместе - до сих пор горит. Второй канал старого блока тоже сейчас работает с половинной нагрузкой.
Но лучше подождать ответа Дмитрия...
Стилес писал(а): (→) Думал съэкономить на ваышке или всётаки надо раскидывать по всем каналам?
Каналы запараллелены, можете соединять, учтите только, что сечение провода, который вы подключите, должно выдерживать довольно большой ток.
Например, если БП 200W (как на рисунке ниже),
то:
200W/12V=16.7А
Verwolf писал(а): (→)Четыре выходит? Как так - всегда было 2... Скорее всего это 50+50+50+50.
Навряд ли это 4х50
внутри блока выходные каналы запараллелены, это для удобства монтажа сделано
Появилась новая интересная информация.
В ноябре заказчик купил блоки 150W IP68 и ленту для изготовления стеллажей. После изготовления и монтажа стеллажей на объекте вышли из строя блоки питания. Блоки питания были с выходом на 3 канала. По схеме подключения использовались 2 канала с нагрузкой по 69.12Вт Итого суммарно 138,24Вт.
Сгоревшие блоки были отданы на Экспертизу которая установила что трехканальные (двух или четырех) блоки якобы работают по следующей схеме
если использовать
1 канал и дать нагрузку выше номинальной то идет автоматическое распределение на второй канал
если использовать 2 канала и дать нагрузку выше номинальной идет подключение 3 канала и т.д.
Как то сумбурненько описал, потому что не силен в электрике.
вот заключение плюс завтра должно быть пояснение в схематике работы по 3 каналам. вложенные файлы смотреть с 1 по 6) что то как то они у меня вверх ногами вставились
В ноябре заказчик купил блоки 150W IP68 и ленту для изготовления стеллажей. После изготовления и монтажа стеллажей на объекте вышли из строя блоки питания. Блоки питания были с выходом на 3 канала. По схеме подключения использовались 2 канала с нагрузкой по 69.12Вт Итого суммарно 138,24Вт.
Сгоревшие блоки были отданы на Экспертизу которая установила что трехканальные (двух или четырех) блоки якобы работают по следующей схеме
если использовать
1 канал и дать нагрузку выше номинальной то идет автоматическое распределение на второй канал
если использовать 2 канала и дать нагрузку выше номинальной идет подключение 3 канала и т.д.
Как то сумбурненько описал, потому что не силен в электрике.
вот заключение плюс завтра должно быть пояснение в схематике работы по 3 каналам. вложенные файлы смотреть с 1 по 6) что то как то они у меня вверх ногами вставились
- Вложения
-
- img522.jpg
- 1
- (1.03 МБ) 4736 скачиваний
-
- img515.jpg
- 3
- (1.09 МБ) 4736 скачиваний
-
- img517.jpg
- 5
- (567.25 КБ) 4736 скачиваний
-
- img518.jpg
- 6
- (584.13 КБ) 4736 скачиваний
Я так понял, что использовалась лента с мощностью 24Вт на 5 м. Т.е. почти три ленты по длине. Плюс провода. Рекомендуется последовательно скреплять не больше 2-х лент. Из-за этого сильно повысился выходной ток. Так что нагрузка у вас была отнюдь не 138 Вт, а гораздо больше.
Кстати не написали какой маркой блоков пользовались.
Кстати не написали какой маркой блоков пользовались.
ben писал(а): (→)Я так понял, что использовалась лента с мощностью 24Вт на 5 м.
Поясню, использовались Блоки 150W IP68, 12V
Ленты 2х типов:
1. 3528/60 подсветка 12 полок длиною 1.2м.п. итого 14,4м.п.
2. 3528/120 подсветка светового короба 6 полос по 1.2м.п., итого 7,2м.п. ( верхний и нижний короб в каждом по 3 полосы)
Vladimir22 писал(а): (→)В ноябре заказчик купил блоки 150W IP68 и
Vladimir22 писал(а): (→)Поясню, использовались Блоки 150W IP68, 12V
Из приложенных документов:
К экспертизе предъявлено: Блок питания F-150-12 150 Вт, IP 67
ben писал(а): (→)Кстати не написали какой маркой блоков пользовались.
Из приложенных документов:
Блок питания модель F-150-12 150 Вт, IP 67
Изготовитель ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, КНР
Ждем пояснение по схемотехнике...
Вот и у меня с блоками сложилась интересная ситуация. Блоки питание ELF 100 Вт, 2 выходных кабеля. Посадил на каждый из кабелей по 2 буквы. Разница в количестве диодов 2-3%. Запас по мощности 15-20%. Одна пара горит ярко, а вторая тусклее. Разница в длине кабеля 1.5-2 м. Причем это видно невооруженным взглядом, т.е. разница в светимости весьма существенная. Причем, в паре может быть диодов больше, а светит она ярче.
Если внутри блока кабели запаралелены, то ситуация совсем непонятная.
Если внутри блока кабели запаралелены, то ситуация совсем непонятная.
Вернуться в «Светодиодные источники света»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя