Проблема с источниками тока при запитке светодиодной вывески

Все о применении светодиодов (LED) в рекламе и декоративном освещении: светодиодные линейки, модули, трубы, стробы и т.д.
Стилес

Проблема с источниками тока при запитке светодиодной вывески

Сообщение Стилес » 31 янв 2011 19:40

Дмитрий! Огромное СПАСИБО ЗА ответ! Сегодня купили в Зеноне Блоки питания. Но вызвав Вышку, увидили, что наши рабочие запитали все 250 светодиодов в одну линию (Один двух жильный провод). Всё оплавилось и окслилось. Поэтому не загоралось. Из Блока питания 200 W ( Спасибо за поправку, счтали трансом) выходит 4 2- х жильных провода, я лично запитал на на 2 провода(2-х жильных) будут проблемиы, или всё нормально. Вывеска горит. В 150 w выходит 2 двухжильных. Думал съэкономить на ваышке или всётаки надо раскидывать по всем каналам? Заранее спасибо за ответ!

Verwolf

Сообщение Verwolf » 31 янв 2011 20:10

Стилес писал(а): ()Всё оплавилось и окслилось. Поэтому не загоралось.

А по вечерам "раскислялось" обратно и загоралось?

Стилес писал(а): ()Из Блока питания 200 W ( Спасибо за поправку, счтали трансом) выходит 4 2- х жильных провода, я лично запитал на на 2 провода(2-х жильных) будут проблемиы,

Четыре выходит? Как так - всегда было 2... Скорее всего это 50+50+50+50.
Я пару лет назад, когда первый раз ставил такой блок, не разобравшись подключил все к одному проводу - этот канал выгорел через неделю, заменил блок на точно такой же, скрутил все вместе - до сих пор горит. Второй канал старого блока тоже сейчас работает с половинной нагрузкой.

Но лучше подождать ответа Дмитрия...

Виктор Петриков

Сообщение Виктор Петриков » 01 фев 2011 15:08

Стилес писал(а): () Думал съэкономить на ваышке или всётаки надо раскидывать по всем каналам?

Каналы запараллелены, можете соединять, учтите только, что сечение провода, который вы подключите, должно выдерживать довольно большой ток.

Например, если БП 200W (как на рисунке ниже),
то:

200W/12V=16.7А
Вложения
200W - можно соединять каналы 2.JPG
200W - можно соединять каналы 2.JPG (72.17 КБ) 7493 просмотра

Vladimir22

Сообщение Vladimir22 » 07 дек 2011 17:22

Verwolf писал(а): ()Четыре выходит? Как так - всегда было 2... Скорее всего это 50+50+50+50.


Навряд ли это 4х50
внутри блока выходные каналы запараллелены, это для удобства монтажа сделано

Vladimir22

Сообщение Vladimir22 » 18 янв 2012 16:47

Появилась новая интересная информация.

В ноябре заказчик купил блоки 150W IP68 и ленту для изготовления стеллажей. После изготовления и монтажа стеллажей на объекте вышли из строя блоки питания. Блоки питания были с выходом на 3 канала. По схеме подключения использовались 2 канала с нагрузкой по 69.12Вт Итого суммарно 138,24Вт.

Сгоревшие блоки были отданы на Экспертизу которая установила что трехканальные (двух или четырех) блоки якобы работают по следующей схеме
если использовать

1 канал и дать нагрузку выше номинальной то идет автоматическое распределение на второй канал

если использовать 2 канала и дать нагрузку выше номинальной идет подключение 3 канала и т.д.

Как то сумбурненько описал, потому что не силен в электрике.

вот заключение плюс завтра должно быть пояснение в схематике работы по 3 каналам. вложенные файлы смотреть с 1 по 6) что то как то они у меня вверх ногами вставились
Вложения
img522.jpg
1
(1.03 МБ) 4736 скачиваний
img523.jpg
2
img523.jpg (71.36 КБ) 6093 просмотра
img515.jpg
3
(1.09 МБ) 4736 скачиваний
img516.jpg
4
img516.jpg (218.29 КБ) 6092 просмотра
img517.jpg
5
(567.25 КБ) 4736 скачиваний
img518.jpg
6
(584.13 КБ) 4736 скачиваний

ben

Сообщение ben » 19 янв 2012 12:09

Я так понял, что использовалась лента с мощностью 24Вт на 5 м. Т.е. почти три ленты по длине. Плюс провода. Рекомендуется последовательно скреплять не больше 2-х лент. Из-за этого сильно повысился выходной ток. Так что нагрузка у вас была отнюдь не 138 Вт, а гораздо больше.
Кстати не написали какой маркой блоков пользовались.

Vladimir22

Сообщение Vladimir22 » 19 янв 2012 13:44

ben писал(а): ()Я так понял, что использовалась лента с мощностью 24Вт на 5 м.


Поясню, использовались Блоки 150W IP68, 12V
Ленты 2х типов:
1. 3528/60 подсветка 12 полок длиною 1.2м.п. итого 14,4м.п.
2. 3528/120 подсветка светового короба 6 полос по 1.2м.п., итого 7,2м.п. ( верхний и нижний короб в каждом по 3 полосы)

Владимир Федоров

Сообщение Владимир Федоров » 19 янв 2012 17:37

Vladimir22 писал(а): ()В ноябре заказчик купил блоки 150W IP68 и

Vladimir22 писал(а): ()Поясню, использовались Блоки 150W IP68, 12V

Из приложенных документов:
К экспертизе предъявлено: Блок питания F-150-12 150 Вт, IP 67
:roll:
ben писал(а): ()Кстати не написали какой маркой блоков пользовались.

Из приложенных документов:
Блок питания модель F-150-12 150 Вт, IP 67
Изготовитель ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, КНР

Ждем пояснение по схемотехнике...

Vladimir22

Сообщение Vladimir22 » 20 янв 2012 11:34

Владимир, приветик рад встрече.

Ну ошибся с IP согласен, блоки были 67IP :lol:

Vladimir22

Сообщение Vladimir22 » 30 янв 2012 10:34

Получили Дополнение к Заключению экспертизы.

Получается как то так.
Добавить больше нечего, с экспертизами закончили :lol:
Вложения
img543.jpg
1
img543.jpg (182.96 КБ) 5976 просмотров

ben

Сообщение ben » 02 мар 2012 14:58

Вот и у меня с блоками сложилась интересная ситуация. Блоки питание ELF 100 Вт, 2 выходных кабеля. Посадил на каждый из кабелей по 2 буквы. Разница в количестве диодов 2-3%. Запас по мощности 15-20%. Одна пара горит ярко, а вторая тусклее. Разница в длине кабеля 1.5-2 м. Причем это видно невооруженным взглядом, т.е. разница в светимости весьма существенная. Причем, в паре может быть диодов больше, а светит она ярче.
Если внутри блока кабели запаралелены, то ситуация совсем непонятная.


Вернуться в «Светодиодные источники света»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя