hanku писал(а): (→)…кондёр не поставил, так как спецы сказали - не надо! А теперь думаю какое фотореле поставить, с этими реактивными-индукциями. Значит 10А за глаза на 18 ламп по 38W и 8 таких пускателей. …
На шильдике указано как значение
cos φ=0,95, так и значения активной (ваттной) мощности —
74 W и полной (вольт-амперной) мощности, равно произведение потребляемого тока
0,34 A на напряжения питания
220 V. Отношение этих двух мощностей и даст значение «косинуса фи».
Потребляемый ток одного устройства равен при номинальной нагрузке 0,34 А, однако
пусковой ток может в десятки раз превышать его (из-за особенностей схемы), т.е. составлять величину в единицы и даже десятки ампер. Например, у телевизоров/мониторов/компьютеров
etc. при потребляемом токе порядка одного ампера пусковой ток, возникающий в моент включения, составляет
10-20 А и более. В Вашем же случае, при параллельном включении восьми (кстати, а почему не девяти?) ПРА
бросок тока при включении может составлять полсотни ампер и более и ограничен в общем-то только сопротивлением проводов.
Так как «первым обычно сгорает диод, а не предохранитель», фотореле с простейшим (а дешевые все такие) полупроводниковым ключем может просто выйти из строя после первого включения и всатать в положение «вечно включено» (прокол перехода коммутирующего элемента). Т.е. при выборе коммутатора следует обязательно найти в его техпаспорте строчку «Максимальный одиночный импульсный ток» и справиться об указанном там значении. Длительность импульса должны быть не менее полупериода сетевого напряжения, то
10 mS.
Если такой строчки в паспорте нет, то устройство скорее всего не предназначено для коммутации подобного вида нагрузки (емкостного характера). Если импульсный ток указан, то для подстраховки в цепь
последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничивающее сопротивление, величина которого (в омах) должна в полтора раза превышать отношение макс. импульсного тока, указанного в паспорте реле
к амплитудному напряжению сети. Для сети
220 V амплитудное значение составляет
310 V. Т.е. для макс. импульсного тока реле
50 А значение сопротивления должно быть:
R=310/50·1,5=9 (Ом)
Рассеиваемая мощность этого сопротивления д.б. не менее произведения квадрата значения потребляемого нагрузкой тока на значеие сопротивления. В нашем случае мощность этой «печки» д.б. не менее
P=(9·0,34А)²·9Ω=80 W
А падать на нем будет
ΔU=9Ω*(9·0,34А)=27 V
Восемьдесят ватт на обогрев атмосферы — плата за «несгораемость» электронного реле.
Вместо чисто активного защитного сопротивления можно использовать защитную
RL-цепь, представляющую собой небольшой дроссель с включенным параллельно ему сопротивлением величиной 20–30 Ω. Индуктивность дросселя рассчитывается таким образом, чтобы при включении его
на постоянное напряжение 310 V (амплитудное значение сетевого напряжения 220 V) за четверть периода (5
mS) сетевого напряжения ток не превысил указанное выше макс.значение. Параллельно включенное дросселю сопротивление улучшает коммутацию цепи и устраняет
возможные резонансные явления.
В нашем случае для
I макс.=50 А индуктивность дросселя должна быть около (при сопротивлении цепи в момент включения 1 Ом) порядка 30
мГн. Это на ферритовом колечке с нач. проницаемостью 2000 (снижается при намагничивании) и размерами 50x30x20 порядка 70-80 витков изолированного провода диаметром 0,6–0,7 мм.
Если греть атмосферу не хочется, а дроссель сделать — лень-матушка, то включать-выключать вывеску лучше всего с помощью обычного электромагнитного реле с контактной группой. Обмотку этого реле подсоединяют к фотореле. Тип реле выбирают по величинам коммутируемого контактной группой тока, напряжению и тока питания обмотки и климатическому исполнению — обязательно наружное (если будет установлено внутри вывески).
Максимальный постоянный (продолжительный) ток через контакты (тиристор/полевик) реле (по тому же) тех. паспорту должен быть раза в полтора выше, чем суммарный потребляемый ток коммутируемой цепи, т.е.
I=9·0,34А=3 A
В тиристорных реле из-за худшей формы тока — «ступенька» при переходе через ноль, потребляемый нагрузкой ток может несколько возрасти.
Кроме того, помимо
обязательного для эксплуатации подобного рода электроустановок УЗО и автомата макс. тока очень желательно включить
ДПН на 260/270 вольт. Электронные «штучки», применяемые вместо старых добрых дросселей очень болезненно реагируют на превышение питающего напряжения, которое из-за, например, обрыва/плохого контакта нулевого провода на питающей подстанции/в линии может вместо 220 V (ампл. 310 V) стать 380 V (ампл. 540V), т.е. вырасти почти в два раза! По крайней мере, у нас в городе такие случаи бывают и дело даже доходило до судебных исков к «…энерго» за сгоревшую технику с импульсными блоками питания. У нас на производстве за последний год ДПН раза три отключал сеть из-за бросков напряжения (запитаны по ВЛ).