Расстояние между трубками

Неоновые трубки, трансформаторы, неоновые заводы, газ, электроды, провода, держатели и т.д. Обмен опытом и консультации по вопросам производства неона.
Ромка

Расстояние между трубками

Сообщение Ромка » 13 сен 2014 00:06

Уважаемые знатоки неона, просветите, пожалуйста, новичка в следующем вопросе. Знакомясь с требованиями к электрическим соединениям неоновой вывески, обнаружил среди прочего требование к минимальному расстоянию между трубками. В одном источнике указано, что оно должно быть не менее 15 мм, в другом - не менее толщины трубки. Чем обосновывается это требование, и какие могут быть последствия, если его не соблюсти.

Заранее благодарен!

Олег Александрович

Сообщение Олег Александрович » 15 сен 2014 07:40

Да. Требование ПУЭ, Глава 6.4
Обоснование простое - электрическая прочность сухого воздуха при нормальных условиях 30000 В/см. Отсюда и расстояние для трубок, находящихся под разными потенциалами. Конечно в наихудших условиях: 100%-я влажность, грязь и т. д. и т. п.
10 - 15 мм.

Аватара пользователя
Александр Белов
Отдел проектов
Отдел проектов
Сообщения: 15025
Зарегистрирован: 13 ноя 2006 16:41
Последний визит: 18 апр 2024 19:53
Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 81
Замечаний: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Александр Белов » 15 сен 2014 09:15

Ромка
Свяжитесь с Александр Чижов, кто как не он...
"ЗЕНОН™ - Рекламные Поставки"
Александр Белов
Alexandr.B@zenonline.ru
Коммерческий директор
www.zenonline.ru
Администратор Сайн-Форума

Аватара пользователя
бармалей
Старожил
Старожил
Сообщения: 3116
Зарегистрирован: 05 окт 2007 11:12
Последний визит: 25 ноя 2022 10:02
Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 105
Откуда: СССР. Хмельницкий

Сообщение бармалей » 15 сен 2014 10:34

Последствия просты. Пробой с одной трубки на другую и выход их из строя. По-этому трубки надо регулярно чистить от грязи и паутины. В сухую погоду ничего, а к как начинает идти дождь, туман и готово.
Работа - последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет

Ромка

Сообщение Ромка » 15 сен 2014 23:43

Олег Александрович, Бармалей, спасибо! Стала понятна "физика" этого требования, но вот что касается числовых значений зазора, то в главе 6.4 ПУЭ нашел только следующее:

6.4.8. Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных трубок, не находящимися под одинаковым потенциалом, должно быть не менее 50 мм.

Как я понимаю, открытыми токоведущими частями трубок можно считать только выводы электродов, сами трубки токоведущими не являются. Больше ПУЭ никаких требований по зазору между трубками не содержат. И тогда, если я правильно понимаю, зазор в 10-15 мм - это что-то вроде общей рекомендации для всех возможных внешних условий работы.

В моем случае вывеска будет находиться в жилом помещении, т.е. в практически идеальных условиях. Есть две трубки 10 мм в виде дуг, которые на небольшом участке сближаются до зазора 8 мм чтобы соответствовать рисунку фона. Можно было бы растащить их отмасштабировав весь рисунок, но это потянет за собой увеличение размеров всей конструкции. Вот я и думаю, можно ли обойтись таким зазором. Посчитал напряженность электрического поля по максимально возможной разнице потенциалов в 15 кВ, получилось порядка 20 кВ/см, вроде должно держать.

Добавлено спустя 40 минут 46 секунд:

Кстати, что касается электрического пробоя, а насколько безопасно прикосновение рукой к работающей неоновой трубке? Не происходит ли при этом пробоя воздушного зазора, разность потенциалов-то значительная?

Олег Александрович

Сообщение Олег Александрович » 16 сен 2014 06:56

Трудно давать общие рекомендации.
Какие тр-ры? Электронные или электромагнитные?
Какие их расчетные номиналы?
Если электронные, то какова подложка? Металл, композит или пластик.
Можно однозначно сказать одно. Если тр-ры электромагнитные, середина цепочки трубок соединена со средней точкой в/в обмотки тр-ра, то и для номинала 10000/25 для трубок диаметром 10 мм можете смело делать зазор между трубками 8 мм.
По поводу прикосновения. Если трубка сухая, касайтесь на здоровье в сантиметрах 10 от электрода. Это даже нужно делать. Трубка должна быть теплой, если горячая - значит брак.

Аватара пользователя
Александр Чижов
Активный участник
Активный участник
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 02 июн 2009 14:01
Последний визит: 15 июл 2019 01:08
Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 31
Откуда: Москва

Сообщение Александр Чижов » 16 сен 2014 09:50

Хочу добавить, что еще нужно обеспечить зазор 10-15 мм. между трубкой, загнутой под 180 градусов и основой из проводящего материала (оцинковка, композит, тюбинг). А при прохождении через металл трубок под 90 градусов применять силиконовые кольца или если их нет, то обрезанный открытый изолятор на один/два размера больше.


Вернуться в «Неон и комплектующие»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость