Неоновый цех и правила пожаробезопасности

Сообщение Артём Поляков » 24 май 2009 11:10

Сейчас начинаю оборудование цеха под неон. Помещение 6х12 метров. Разделено на две части капитальной стеной. В одной части фрезер, в другой неон. Хочется всё сделать так, что бы потом не пришлось переделывать и что бы потом не возникало проблем с проверяющеми инстанциями. Нашёл нормы противопожарной безопасности при работе с прпан-бутаном. Но мне почему-то кажется что выполнить все эти нормы физически не возможно (ну где например мне найти отдельно стоящие здание для хранения болонов что бы в радиусе 50 метров ничего больше небыло). Отсюда вопрос, кто из неонщиков уже сталкивался с проверками пожарников. Какие реально требования предъявляют к неоновому производству.

Алексей Оч

Сообщение Алексей Оч » 25 май 2009 12:12

Артему Полякову
То, что ваше помещение разделено капитальной перегородкой уже хороршо, т.к. поскольку в вашем неоновом цехе будут проводиться работы с взрывоопасным газом автоматически определяет категорию по взрывопожароопасности вашего помещения как категорию А. Категория А предусматривает отделение помещения от других противопожарными перегородками определенной степени огнестойкости, в ваше случае капитальная стена и должна таковой являться.
Что касается требований, правил, норм и т.п. С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях ПБ", который практически отменяет все ранее действовавшие НПБ, СНиПы, правила и т.п., в силе остаются лишь национальные стандарты (ГОСТ Р...) и своды правил (СП), этих сводов - 12. Так вот, некоторую информацию по пожарной безопасности можете почерпнуть в вышеупомянутом ФЗ, а также в СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СП 4.13130.2009 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты", но не спешите увидеть в них раздел под названием "ПБ к пропану - бутану". Требования придется искать в общих разделах. Что касается проверок органов государственного пожарного надзора, так, на всякий случай. Согласно требований ФЗ № 294 от 26.12.2008 "О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении контроля...", который указом президента введе в действие раньше времени, а именно с мая 2009, а не с июля 2009, следует, что плановая проверка любого объекта контроля должна производиться не ранее чем через три года с момента регистрации предприятия.так что, имейте это ввиду. Более того, если вдруг какая-нибудь старушка пожалуется в МЧС о постоянном запахе газа в вашей мастерской ни один орган гос. надзора не имеет право совать свой нос в ваш цех без согласования внеплановой проверки с прокуратурой.
Желаю успехов.
P.S. Может быть мой ответ не совсем в тему, но думаю эта информация не будет лишней.

Артём Поляков
Активный участник
Активный участник
Сообщения: 479
Зарегистрирован: 30 янв 2006 14:28
Последний визит: 27 апр 2021 18:06
Изменить репутацию:
Репутация:
Голосов: 5
Откуда: Курск

Сообщение Артём Поляков » 25 май 2009 16:12

Большое спасибо за полезную информацию.